Aderendhülse und die Klemmverbindungen - Ja oder nein? Eine Frage, die in der Praxis immer wieder ein Thema ist.
Normen & die Klemmverbindungen: Wie in vielen Bereichen der Crimptechnik, findet man auch für die Verwendung von Aderendhülsen nur Aussagen, die einiges an Spielraum für Interpretationen zulässt. Normen sollten im Grund dafür da sein, um eine klare Aussage über das „wie“ zuliefern! Aussagen rund um die Klemmtechnik, wie: „Die Verbindung muss dauerhaft und sicher sein“, sind dabei nicht wirklich hilfreich. Also werden Verbindungen erstellt, weil „man es immer schon so gemacht hat“ oder nach dem Prinzip „Hoffnung – Es wird schon halten“.
Defekter Netzstecker, verursacht durch einen verlöteten Litzenverbund! (Quelle: Wikipedia)
Erst Schäden, die durch Probleme von Verbindungsvarianten ausgelöst wurden, führen zu normativen Verboten. Ein gutes Beispiel hierfür ist der verlötete Litzenverbund, der in einer Schraubklemme fixiert, zwangsläufig zum Ausfall der Verbindung führt! (Stichwort: Kaltfluss). Diese Verbindungskombination, Löten als Ersatz für Aderendhülsen in Schraubklemmen, ist über die Norm VDE 0100-520 nicht mehr zugelassen.
Grundsätzlich ist für die Planung und Umsetzung einer Verbindung über eine Anschlussklemme immer das jeweilige Datenblatt des Herstellers wichtig. Hier findet man die erforderlichen Hinweise über die Eigenschaften und die richtige Ausführung der Verbindung. Und im Zweifel? Einfach den Hersteller fragen! Voraussetzung ist hier natürlich, dass man auch einen kompetenten Ansprechpartner findet, bzw. hat.
Zugfederanschluss von Phoenix Contact. Links ohne, Rechts mit AE
Eine Vorschrift oder gar eine verpflichtende Verwendung von Aderendhülsen ist in den bekannten Normen nicht zu finden. Die Norm EN60999-1 / VDE 0609 definiert alle Schraubverbindungen und auch die schraublosen Klemmverbindungen (nur für Kupferleiter). Hier findet man die Information, dass alle mechanischen Klemmverbindungen, unabhängig vom Klemmprinzip, von den Herstellern so ausgelegt sein muss, dass alle „unvorbereiteten“ Leiter ohne „Vorbehandlung“ sicher angeschlossen werden können. Das betrifft die ganze Vielfalt der angebotenen Leiter, vom ein- oder mehrdrähtigen, massiven bis hin zum mehr- oder vieldrähtigen, flexiblen Leiter.
„Unvorbereitet“ oder „ohne Vorbehandlung“ heißt: Schneiden, Abisolieren und den Leiter direkt in der Klemmverbindung montieren. Wird davor eine Aderendhülse auf dem abisolierten Leiter verpresst, ist dieser dann „vorbereitet“ oder „vorbehandelt“. Die Norm für die Reihenklemmen (IEC 60947-7-1) sagt dazu: „Ein Hersteller einer Klemmverbindung muss eine „Vorbehandlung“ des Leiters angeben, wenn diese für einen sicheren Anschluss in der Klemme relevant und somit wichtig ist!“
Grundsätzlich erzeugt jede Übergangsstelle in einer Verbindung einen Übergangswiderstand. Erhöhte Übergangswiderstände führen bei hoher Stromlast zu einer erhöhten Wärmebildung, die vor allem bei schlechten Verbindungen zu einer Brandgefahr führen kann. Prinzipiell ist das Ziel, dass in einer Verbindung zwischen zwei Anschlussstellen oder Bauteilen der Übergangswiderstand so gering wie möglich gehalten wird. Also würde das erstmal gegen den Einsatz einer Aderendhülse sprechen. Vor allem, da bekannt ist, dass eine optimale Verpressung zwischen dem Litzenverbund und der Aderendhülse bei der Verwendung von Handcrimpzangen nicht selbstverständlich ist.
Der Einsatz von Aderendhülsen hat mehrere Vorteile:
- Die Aderendhülse schützt die Einzeldrähte aus einem Litzenverbund gegen mechanische Beschädigung.
- Durch das richtige Crimpen, bzw. Verpressen von Aderendhülse und dem Litzenverbund wird die isolierende Oxidschicht auf den Einzeldrähten aufgebrochen und es entsteht eine unlösbare, form-, kraftschlüssige und vor allem kompakte Verbindung mit einem guten Übergangswiderstand.
- Der größte Vorteil von Leitungsenden mit Aderendhülsen ist, dass ein Abknicken von Einzeldrähten oder ein besenförmiges Aufspringen verhindert wird. Jeder in der Konfektion kennt dieses Problem, wenn der Litzenverbund einer abisolierten Leitung irgendwo anstößt und im Anschluss Einzeldrähte abstehen. Oder der ungeschützte Litzenverbund in einer Federklemme positioniert werden muss, Einzeldrähte abknicken, weil man im ersten Versuch nicht richtig „trifft“. Auch bei Umverdrahtungen z.B. in Schaltschränken, Reparaturen, oft auch an recht unzugänglichen Stellen, bietet das kompakte, mit einer Aderendhülse bestückte Leiterende viele Vorteile im Handling und natürlich in der sicheren Positionierung der Leitung in der Klemmleiste.
Voraussetzung, dass eine Crimpverbindung mit einer Aderendhülse funktioniert, ist natürlich die richtige Zuordnung vom Nennquerschnitt der Leitung zum Durchmesser der Aderendhülse. Und letztlich auch der Einsatz von qualifiziertem, hochwertigen Equipment.
Bis zur Einführung von Aderendhülsen (in den 60iger Jahren) wurde das Leitungsende eines Litzenleiters entweder verlötet oder direkt in die Schraubklemme montiert. Schraubverbindungen in Verbindung mit einem blanken oder verlöteten Litzenverbund sind grundsätzlich nicht zulässig! Hier besteht, je nach Strombelastung, eine große Brandgefahr!
Der Litzenverbund wird nicht verdichtet (kein Aufbrechen der Oxidschicht) und durch die Schraube werden Einzeldrähte beschädigt und/oder abgequetscht. Auch bei Schraubklemmen („Fahrstuhlklemme“ (1)), die speziell für Litzenleiter ausgelegt sind, findet keine optimale Verdichtung statt! Zudem „fließt“ das Kupfer rund um den Bereich der Schraube. Die Folge ist, dass sich die Verbindung nach einiger Zeit löst.
Auch bei verlöteten Leiterenden die in einer Schraubklemme befestigt werden sollen, zerstört die Schraube den Litzenverbund durch die mechanische Belastung der Drehbewegung der Schraube.
Zudem „fließt“ das Lot unter dem Druck der Schraube (Kaltfluss) und die Verbindung löst sich im Laufe der Zeit. Außerdem entsteht am Ende des verlöteten Bereichs eine Sollbruchstelle, an der bei mechanischer Belastung innerhalb kürzester Zeit Einzeldrähte abbrechen! Die Folge sind erhöhte Übergangswiderstände mit der damit verbundenen erhöhten Wärmeentwicklung.
Den Effekt des Kaltflusses gibt es ebenfalls, wenn auch in abgeschwächter Form, bei der Verwendung einer „Fahrstuhlklemme“!
Die Norm sagt: Löten als Ersatz für Aderendhülsen. z.B. in Schraubklemmen. ist nicht zugelassen (VDE 0100-520).
Mit der Einführung der Aderendhülse wird der Litzenverbund geschützt. Optimal verpresst, bildet die Aderendhülse und der Litzenverbund eine kompakte Einheit mit sehr guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften, die in unterschiedlichen Klemmvarianten sicher montiert werden kann.
Die direkte Einwirkung einer Schraube kann auch eine Aderendhülse beschädigen. Die Mindestanforderung bei der Verwendung einer Schraubklemme in Verbindung mit Aderendhülsen sollte eine „Fahrstuhlklemme“ sein. Hier drückt die Schraube gegen eine Metallplatte (1) die wiederum die verpresste Aderendhülse klemmt.



Volker Kratt