(1) Unteres Werkzeug
(2) Oberes Werkzeug
(3) Litzenleiter
(4) Massiver Leiter
(5) Leiterüberstand
(6) Hubrichtung des oberen Werkzeuges
Neben einer i.O. Abisolierung ist es wichtig, dass die Komponenten so in das Werkzeug eingelegt werden, dass alle Einzeldrähte im Crimpbereich erfasst werden. Fehlende Einzeldrähte verschlechtern die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Verbindung!
(5) Beim Einlegen der Komponenten muss darauf geachtet werden, dass die Enden des Litzenleiters (3) und die Enden des Massivleiters (4) über das Spliceband hinausragen. Ein Leiterüberstand ist bei der Sichtprüfung besser erkennbar! Für die Länge des Leiterüberstandes (5) gibt es keine Vorgaben. Empfohlen wird ein Überstand von maximal 0,5 mm. Wichtig ist, dass die Crimphülse komplett gefüllt ist. Ein Zurückstehen der Leitungsenden (3) oder Drahtenden (4) ist nicht zulässig!
(A) Entspricht der Massivdraht (4) eines Bauteiles in etwa dem Durchmesser eines Einzeldrahtes aus dem Litzenverbund einer Leitung (3), spielt die Lage des Drahtes innerhalb des Crimpbereiches keine Rolle. Die Verteilung der Einzeldrähte beim Einrollen des Splicebandes erfolgt, wie die unregelmäßige Verpressung der Einzeldrähte problemlos.
Sinnvoll ist in jedem Fall, dass der massive Einzeldraht (4) sich beim Einlegen der Komponenten in das Werkzeug oben befindet. Das erleichtert die Verteilung der Einzeldrähte durch den sich einrollenden Splicebandabschnitt.


Volker Kratt